aquaplants.ru http://forum.aquaplants.ru/ |
|
Пропускает Электромагнитный клапан http://forum.aquaplants.ru/viewtopic.php?f=25&t=2413 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Катран [ 19 сен 2012, 08:02 ] |
Заголовок сообщения: | Пропускает Электромагнитный клапан |
Когда на выходном манометре редуктора выставляю 0,2 А321-1Е2 держит, 0,3-0,4 МРа начинает травить. Клапан расчитан на 0,6 МПа. Купил новый А321-1С2 расчитанный на 1,6 МПа, он тоже начинает травит с 0,4 МПа. Редуктор УР-6-6. В чем может быть причина неисправности? |
Автор: | Metal [ 19 сен 2012, 08:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропускает Электромагнитный клапан |
Уверены что именно после клапана травит? И на сколько вы уверены в ур6-6, может у него сбит манометр и на выходе гораздо больше? Да и зачем такое давление на выходе ставите, 0.2 за глаза хватает продавать даже отомайзер. |
Автор: | Катран [ 19 сен 2012, 13:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропускает Электромагнитный клапан |
Да ЭМ травит. Манометры правильно показывают, давление даже пальцем могу удержать. Оно вообщем и не надо, но ведь ЭМ должен и большее держать. |
Автор: | Катран [ 20 сен 2012, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропускает Электромагнитный клапан |
Проблема была банальна - не той стороной прикручен клапан. |
Автор: | Metal [ 20 сен 2012, 20:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропускает Электромагнитный клапан |
Ну так нужно на наклейку на эмк смотреть |
Автор: | Катран [ 24 сен 2012, 15:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропускает Электромагнитный клапан |
Делала "по- русски" сначала сам пытался ковырять ,а потом прочитал инструкцию |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |